关于箱式变电站的运行你了解哪些?

作者:admin     发布日期: 2021-07-05     二维码分享
箱式变电站的运行:
1)箱式变电站应放置在较高处,不能放在低洼处,以免雨水灌入箱内影响设备运行。浇筑混凝土平台时要在高低压侧留有空档,便于电缆进出线的敷设。开挖地基时,如遇垃圾或腐蚀土堆积而成的地面,必须挖到实土,然后回填较好的土质夯实,再填三合土或道蹅,..基础稳固。
2)箱式变电站接地和接零共用一个接地网。接地网一般采用在基础四角打接地桩,然后连为整体。箱式变电站与接地网必须有两处可靠连接。运行后,应经常检查接地连接,不松动,不锈蚀。定期测量接地电阻,不大于4Ω。
3)箱式变电站以自然风循环冷却为主。因此其周围不能堆放杂物,尤其是变压器室门,还应经常清除百叶窗通风孔,..设备不超过.大允许温度。
4)低压断路器跳闸后,应查明原因方可送电,防止事故扩大。陕西箱式变电站
5)箱式变电站高压室应装设氧化锌避雷器,装设方式应便于试验及更换。
6)高压室中环网开关、变压器、避雷器等设备应定期巡视维护,及时发现缺陷并及时处理,定期进行绝缘预防性试验。超过3个月停用,再投运时应进行全部项目预防性试验合格后才能投运。陕西箱式变电站
7)更换无开断能力的高压熔断器,必须将变压器停电,操作时要正确解除机械连锁,并使用绝缘操作杆。
8)箱式变电站所有进出线电缆孔应封堵,封堵厚度不小于100mm,防止小动物进入造成事故。
9)必须具有高压危险的警告标志和电气设备的铭牌编号。
想要了解更多关于箱式变电站的信息可以持续关注万进电气。